排风机、送风机坐式减震器的布置与选型
制冷主机、冷冻水泵、冷却水泵的坐式减震器的布置与选型:噪声较大的制冷主机、冷冻水泵、冷却水泵应尽量设置在地下室,由机房的墙体、地下楼板对声波进行隔离,从而减小对地面的使用房间的影响;如果只能设置在地面上,更应设置设备机房、隔音门,时设置双墙、双门;对于水泵应尽量选择蕊1450rpm转速的低转速泵,对于制冷主机应选择振动相对较小压缩机(如螺杆压缩,涡旋压缩)。
排风机、送风机坐式减震器的布置与选型布置与选型:送排风机的风量≥8000m³/h,且经常开启时,宜采用低转速消音箱式风机,并设置风机房。应在扩初设计时及早提出风机房位置及面积大小对于噪声较大的地下室排风机除了在其入口设置消声器,即减小风机噪声对室内的影响,还应在风机的出风段设置消声器,否则风机的噪声通过排风竖井传至室外地面,影响到邻居或本幢楼一二层的使用。地面出风口的风速应控制在2.0m/s以下。送风机同样应在进出风管道设置消声设施风速的合理选择:过大的风速会在弯头、三通、风口等配件处产生气流声,还可能对风管壁振动从而产生噪声,因此控制风管风速在设计中。一般主风管的风速宜6.0~8.5m/s;支管的风速宜4.0~6.0m/s;普通送风口的风速宜2~3.5m/s;回风口风速宜1.5~2.5m/s。

浏览次数: