常见问题
2019-08-16 11:23
锅炉房的减震器方案
1.鼓风机、引风机的隔声箱串接。鼓风机、引风机分别罩在各自的隔声箱内,并在电动机风扇处设消声进风口。两个隔声箱位置较近,中间用消声器串接。鼓风机可将引风箱隔声箱内的热空气抽到炉内,既降低噪声,又解决了风机隔声箱内的高温问题,同时达到节能的效果。
2.如条件许可,鼓引风机安装在一个隔声箱内,鼓风机把引风机散发的热量送到炉内。
3.鼓风机、引风机距离较远,可分别对鼓风机和引风机做隔声消声处理,设置隔声消声箱和进出风口消声器,可采用负压引射的原理通风降温。
以上三种方法都可解决引风机温升过高的问题,同时可以达到节能的效果。通过实际运行试验,这些方案时行之有效的,而且不需要其他任何能源和设备,并能保证隔声箱内温度低于室内温度,延长引风机和电动机的使用寿命。
隔声箱采取组装式,拆装方便。在隔声箱的电动机冷却风扇处设进风口,适当位置设出风口,使箱内空气对流,并设有观察窗及检修门,便于观察和检修。为解决引风机振动问题,在风管连接处采用金属波纹管或耐温软管,在风机的基础设减振台架。采取消声、隔声、减震等综合措施,可使锅炉房噪音和环境噪声都达到国家标准。
浏览次数:
上一篇:风机安装弹簧减震器后被压扁是什么原因? 下一篇:风机减震器的选用要求有哪些