座式减震器

松夏减震器,安全又耐用

技术资料

2021-09-16 13:45
如何安装变压器底座的避震器?
如何安装变压器底座的避震器?
如果已经安装并投入使用,最好安装变压器底座怎样安装避震器,以减少风机振动造成的生产损失。例如,接线法兰应连接帆布或其他挠性管,以利于风机与管道的隔振。风机不应承受外部风管的重量。屋顶风机与基础的连接和分体式罩壳的连接应配备风机避震器,并加密封胶,避免漏风;当然风机避震器的选型要求是经过功率计算确定的。并且不要随意更改风机避震器的数量和型号规格。风机单元采用风机减震器减震,可达到较高的减震效率,满足降噪要求。选择质量比时应注意避免共震,不必选择大的质量比。风机避震器一般用于空调箱、排气扇、玻璃钢风机、铁扇、落地扇、通用工业机械组。其主要特点是具有特殊的结构设计,高度可根据实际需要进行调整。
如何安装变压器底座的避震器?
因此,变压器在正常运行时的振动会产生噪声。变压器和低压配电柜的东、南侧开挖沟,连接变压器和柜的北、西侧电缆沟,并用细砂填充沟渠作为减振缓冲,沟渠表面用水泥覆盖物覆盖,以减轻变压器振动向墙体的传递。在变压器底座上安装避震器、泵房、管道避震器,将变压器与配电柜之间连接的铜排改为软连接,以隔离变压器运行过程中的固体振动。变压器底座直接放置在建筑物的地基上。开挖沟渠不能完全切断基础与建筑物墙体的连接,因此不能完全隔离变压器振动对建筑物墙体的影响;减振器通过变压器底座安装,变压器与配电柜相连。铜排、减振器和软连接的软连接方式可以完全隔离变压器底座与建筑基础之间的振动,从而切断变压器振动到墙体的传递路径。
如何安装变压器底座的避震器?
高度可调的避震器意味着避震器具有调整整个设备高度的结构。对于重心不在中心且地面不平的风机,我们可以使用这个避震器高度调节装置使设备水平;关闭避震器,也就是避震器的弹簧没有外露,完全放在避震器外壳里面。这个避震器的优点在于外观漂亮,但缺点是维修人员无法随时观察弹簧的状况,容易带来安全保障;直立避震器,这种避震器只覆盖底座和弹簧的上下部分。上盖结构简单、成本低、体积小;限高型避震器,这种避震器不仅有高度可调的高度调节装置,还提供了限高装置。可以保证承重分离后避震器高度不变(JA型)、泵房、管道避震器,或承重前后高度不变;因此,解决风机的感觉和高速工作产生的噪音是非常必要的。
如何安装变压器底座的避震器?